사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
고리 3호기 발전정지 원인 및 후속조치 현황
- 조회 : 3155
- 등록일 : 2006.04.17
- 사건명
고리 3호기 발전정지 원인 및 후속조치 현황
- 해당원전
고리 3호기
- 발생일시
2006-04-17
- 사고 고장등급(잠정)
0등급(잠정)
- 사건발생시 출력
원자로 : 100 %, 터빈출력 1006MWe
- 상황
06년 4월 17일 발전정지 된 고리 3호기의 정지원인은 발전기 고정자 냉각수 온도 제어밸브가 원격제어 컴퓨터 재기동시 초기화 신호에 의해 닫힘으로 밝혀졌으며, 발전소 안전성과 신뢰성 확보에 필요한 조치를 수행하고 검증을 완료한 후 발전소 재 기동을 준비중에 있음.
- 원인
발전기 고정자 냉각수 온도 제어밸브가 원격제어컴퓨터 재 기동시 초기화 신호에 의해 닫힘
- 소내·외 방사능 누출여부
없 음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
고리 제2발전소 안전부장
- 성명
도정열
- 연락처
051-726-2210